我所在的公司购买了一台国外的30KVA低压变压器,该变压器的夹件和硅钢片局部焊在了一起,没有绝缘隔开,看似好像“多点接地”,不可理解。请高人赐教!
我所在的公司购买了一台国外的30KVA低压变压器,该变压器的夹件和硅钢片局部焊在了一起,没有绝缘隔开,看似好像“多点接地”,不可理解。请高人赐教!
2楼
日本的都是这样,人家的绝缘材料耐温高,不怕发热
回复
3楼
绝缘材料耐温高,您是什么意思?
这台变压器的夹件和硅钢片局部焊在了一起,没有放置夹件绝缘。
回复
4楼
不是电力变压器吗,那么小!
回复
5楼
恐怕夹件是不导磁材料的吧 比如不锈钢的
回复
6楼
夹件就是普通钢板,是不是小容量的变压器允许多点接地?
回复
7楼
人家是不考虑损耗,只考虑节约成本和可靠,你说要发热他不怕,因为他的绝缘材料耐温高,并且他是一次性的,只要你一撤了就不能复原.特别是中国.我原来试着修了几个,一修就烧.
回复
8楼
为什么 一修就烧?
回复
9楼
学习
回复
10楼
也许现在好些了,F级的绝缘材料比较普及了.但是不好找高硅焊条
回复
11楼
普通焊条不行吗?
回复