关于冷却塔和螺杆机一一对应问题
hewei025
hewei025 Lv.2
2008年07月24日 20:46:33
来自于中央空调
只看楼主

请教各位前辈,对于螺杆机和冷却塔是不是该一一对应。早些时候我有人给我说为了保证水量分布均匀,一台冷却塔对应一台螺杆机。现在为了节约成本可否考虑三台冷却塔并联,一根主管下去,到了机房再分。可以这样吗?请各位高手指点。谢谢

请教各位前辈,对于螺杆机和冷却塔是不是该一一对应。早些时候我有人给我说为了保证水量分布均匀,一台冷却塔对应一台螺杆机。现在为了节约成本可否考虑三台冷却塔并联,一根主管下去,到了机房再分。可以这样吗?请各位高手指点。谢谢
免费打赏
mope
2008年07月24日 21:31:59
2楼
可以,这样还可以利用2-3台冷却塔对一台冷机运行
回复
a13152600172
2008年07月25日 09:46:43
3楼
楼主是不是才做空调的啊?
回复
hewei025
2008年07月25日 22:06:37
4楼
呵呵,是啊,刚做的,还请多多指教啊
回复
hewei025
2008年07月25日 22:20:01
5楼
呵呵,谢谢三楼,那效果如何啊!关键是我没有经验,所以不敢保证,那这样做水泵也就只要两个就够了!效果应该可以吧
回复
pl_liangliang
2008年07月26日 16:22:58
6楼
完全可以这么做,效果没有问题,在冬季还可以通过关闭部分冷却塔来进行节能.
回复
bj5945
2008年07月26日 17:05:21
7楼
可以,没有问题,注意水量的平衡
回复