请教各位:10KV高压柜(KYN28A)进出线断路器的额定电流与分断电流按哪种标准配置?比如配电室内带2000KVA变压器2台,1600KVA变压器1台,800KVA变压器1台,则进线断路器与出线断路器应怎样配置?如果只算线路的电流是很小的.有规范可查吗?
请教各位:10KV高压柜(KYN28A)进出线断路器的额定电流与分断电流按哪种标准配置?比如配电室内带2000KVA变压器2台,1600KVA变压器1台,800KVA变压器1台,则进线断路器与出线断路器应怎样配置?如果只算线路的电流是很小的.有规范可查吗?
2楼
进线柜断路器的额定电流为:系统总的计算电流向上靠断路器的标称电流值。
进线柜断路器的额定分断电流为:系统(主)变压器出线端处的最大短路电流值向上靠断路器的标称短路分断电流值。
回复
3楼
VD-4或其他型号,32KA,1250A
回复
4楼
进线柜断路器的额定电流为:大于负荷总电流。
进线柜断路器的额定分断电流为:大于母线三相短路电流
回复
5楼
800KVA 1600 ;1600KVA 2900;2000KVA 3600,我选的都是DW45低压断路器,如果还有其他的看着弄~
回复
6楼
4楼的比较靠谱吧,主要还是要全局考虑!!
回复
7楼
:) :victory: 好!很好!
回复
8楼
进线选用VS1-1250A,分断能力32.5KA
出线柜选用VS1-630A,分断能力25KA
回复
9楼
谢谢大家的发言。我觉得选择标准应该有规范可依吧?有谁知道吗?请告诉一下,谢了!
回复