经常看到有的资料上介绍,变压器容量在1250KVA以上,高压侧建议不要使用负荷开关,这是为什么呢,与负荷开关的哪项参数有关
经常看到有的资料上介绍,变压器容量在1250KVA以上,高压侧建议不要使用负荷开关,这是为什么呢,与负荷开关的哪项参数有关
2楼
,高压负荷开关.无法切短路电流.所以变压器容量在1250KVA以上,高压侧建议.用断路器.
回复
3楼
军士长先生请看"配电手册"p218页.可开断1250kva,不过是负荷开关+熔断器组合.
回复
4楼
还有就是保护不足!
回复
5楼
负荷开关没有综合继保!
回复
6楼
2楼和3楼说的好像都有道理,像3楼说的负荷开关+熔断器组合也是可以的吧!
回复
7楼
用负荷开关—熔断器组合电器来保护变压器是一种简单可靠经济实用的做法。通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。
为了保护变压器,负荷开关提供分励脱扣器供保护跳闸用,即超温和过载时通过继电保护使负荷开关分励脱扣器动作分闸,熔断器仅作短路保护。
短路时,由于三相短路电流不相同,以及熔断器制造上的允许误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差。当某相首先熔断时,撞击器击出使负荷开关跳闸,此时可能会出现另二相熔断器尚未熄弧断开,此时的短路电流便转移到由负荷开关来开断。熔断器与负荷开关转移开断功能时的三相对称电流叫作“转移电流”。
撞击器脱扣装置要求负荷开关具有开断转移电流的能力。所以,负荷开关有一个重要参数:额定转移电流:所能配用最大值熔断器的转移电流。一般在3000A以下。
变压器容量大时短路电流和,转移电流也大,负荷开关额定转移电流不易满足要求,所以高压侧建议不要使用负荷开关。
回复
8楼
7楼说的对北京地区一般也这样要求
回复
9楼
7楼说的“......此时可能会出现另二相熔断器尚未熄弧断开,此时的短路电流便转移到由负荷开关来开断。...”我不太明白,负荷开关不是无切断短路电流的能力吗??还是让熔断器切断?还有个问题:熔断器切断一次保险丝断了,那不是要换一次啊?我是新手,多多指教哈!
回复
10楼
负荷开关有切断短路电流故障的能力吧,三相都要换吧,即使没有爆裂,也受伤了。
回复