基础地梁距室外地坪仅0.1米高时,还能利用地梁内钢筋作水平接地体吗?
fs9701bwyh
fs9701bwyh Lv.3
2008年07月23日 11:44:21
来自于防雷减灾
只看楼主

基础地梁距室外地坪仅0.1米高时,还能利用地梁内钢筋作水平接地体吗?这时在室外离地梁很近的地方会不会产生有危险的跨步电压?这时应该怎么做接地?我现在的做法是仍然利用地梁内钢筋作水平接地体,并在室外围绕建筑做一圈人工接地体,并每隔5米与基础钢筋连接,作成等电位.不知道这样做行不行?请各位大师指教!谢谢!

基础地梁距室外地坪仅0.1米高时,还能利用地梁内钢筋作水平接地体吗?这时在室外离地梁很近的地方会不会产生有危险的跨步电压?这时应该怎么做接地?我现在的做法是仍然利用地梁内钢筋作水平接地体,并在室外围绕建筑做一圈人工接地体,并每隔5米与基础钢筋连接,作成等电位.不知道这样做行不行?请各位大师指教!谢谢!
免费打赏
killer--king
2008年07月23日 14:56:36
2楼
我认为这么做是可以的,你所说的地梁距地0.1米应该是指上层吧,那么地梁的下层钢筋呢?应该差不多距地0.5米以上了吧,在外面做环当然是安全,但也增加了造价啊~
回复
acsmile83
2008年07月24日 09:08:48
3楼
焊接的钢筋至少深埋0.6m
如果地梁的下部钢筋有这么深就可以。
回复
liruxue001
2008年07月24日 13:35:24
4楼
焊接的钢筋至少深埋0.6m
如果地梁的下部钢筋有这么深就可以。
回复
cczhu
2008年07月24日 13:52:26
5楼
焊接的钢筋至少深埋0.6m
如果地梁的下部钢筋有这么深就可以。
回复
peca
2008年07月25日 11:25:23
6楼
0.1米当然不行,被雷击时肯定要形成有危险的跨步电压
回复
fs9701bwyh
2008年07月28日 14:55:30
7楼
谢谢各位的解答!问题是现在施工单位已经完工了。是把上层钢筋连接成接地体的。我现在拟定的解决方法就是围绕建筑做一圈人工接地体,并每隔5米与基础钢筋连接,作成等电位.不知道这样做行不行?郁闷啊!
回复
aoldman
2008年07月29日 01:24:30
8楼
这种情况是不能用基础做接地网的,做一圈人工接地体杀鸡用牛刀了,通常的做法是在建筑周围埋设一圈45号扁钢,埋深大于1M,然后在引下线建筑柱处用扁钢将柱内钢筋与接地扁钢连接起来。
回复
killer--king
2008年07月29日 09:14:33
9楼
恩,同意楼上的,一般埋一圈就够了~~:time:
回复
zcliang_007
2008年08月05日 00:06:55
10楼
8 楼说的有道理。。。:victory:
回复
fs9701bwyh
2008年08月05日 09:35:11
11楼
按8楼做法,我个人觉得也是有点问题的。如果柱内钢筋与接地扁钢连接,假如此时柱内钢筋与基础钢筋没有电气连接,那么接地扁钢与基础钢筋之间可能出现电位反击;如果接地扁钢与基础钢筋之间有连接,虽然不会出现电位反击,但由于基础钢筋埋深较少,仍然存在跨步电压的问题。所以我觉得这也不是最妥当的饿解决办法。不知道各位大师以为如何?另外,小弟还是想问一下,我采用在室外做人工接地体等电位连接的做法到底能不能解决问题(即使是杀鸡用牛刀)?