一直觉得这个零序保护各地很不统一,想看看兄弟单位都是怎么干的,某些地区110kV变压器110kV侧中性点一律不接地允许(比如北京等),某些地区中性点不接地时要视中低压侧是否有地方电源再决定间隙保护是否投入,某些地区间隙保护整定值把零序电流时间比规程要求的长了很多,也烦请注明一下,谢谢如果能贴出相关文件或规定做参考更好
一直觉得这个零序保护各地很不统一,想看看兄弟单位都是怎么干的,某些地区110kV变压器110kV侧中性点一律不接地允许(比如北京等),某些地区中性点不接地时要视中低压侧是否有地方电源再决定间隙保护是否投入,某些地区间隙保护整定值把零序电流时间比规程要求的长了很多,也烦请注明一下,谢谢
如果能贴出相关文件或规定做参考更好
2楼
变压器中心点零序得看零序的接线方式,如果零序电流与间隙零序电流分开用不同的零序互感器才会有可以供选择的方式,如果是共用的话 只有一种方式 选择2 4
实际应用中 可能以上四种方式都可以 所以这个投票没有意义:lol
回复
3楼
你的话没一句让人看得懂的……只有一种方式又选择2、4?这个是由硬压板或者控制字切换的,哪来的什么看接线?有几个站现在接地零序和间隙零序
会共用?如果实际应用中只有一个方式还需要分析么?
回复
4楼
楼主还需要好好学习一下继电保护知识
回复
5楼
以前没接触过大电流系统,不懂这些
如果间隙和零序分用不同的CT,为什么不可以全都投入
因为中性点刀闸拉开时,零序CT没有电流,已经等于退出了,间隙保护就起作用了
中性点刀闸合上时,如果零序有电流,肯定先通过零序CT,间隙保护等于退出了
请赐教
不投票不可以查看结果,所以我乱选了1,3
回复
6楼
学习一下
回复
7楼
楼主多虑了,这是调度考虑的问题。事实上,间隙和接地保护有中性点刀闸的分合决定。
回复
8楼
回复
9楼
简单的运行常识。
楼主出的是多选题吧?
投接地时短接了间隙,间隙保护已不能起作用,只能测接地(零序)电流了!
不投接地,哪来的零序电流?当然只能靠间隙保护了!
回复
10楼
根据主变中性点的接地方式选择。
回复
11楼
云南做法:
1、间隙保护只有在中低压侧有小电源上网的变电站才投入运行,其他的变电站一律将间隙棒拆除。
2、间隙保护(含间隙零序电压和间隙零序电流保护)动作后,第一时限跳有源线路,第二时限跳主变三侧。
回复