筏板基础在沉降缝处如何断开?
terence
terence Lv.12
2008年07月23日 07:30:39
来自于地基基础
只看楼主

如图,一个18层,一个10层用沉降缝相连,筏板基础,筏板基础在沉降缝处断开,如何断?构造上怎么做?另外,基础侧限是否满足?哪位高手遇到类似问题,如何解决,多谢了。

如图,一个18层,一个10层用沉降缝相连,筏板基础,筏板基础在沉降缝处断开,如何断?
构造上怎么做?另外,基础侧限是否满足?哪位高手遇到类似问题,如何解决,多谢了。

未命名.JPG

免费打赏
zzyzdzz
2008年07月25日 09:42:48
2楼
可以留后浇带,基础可以不断开
回复
xingyong80
2008年07月25日 17:17:00
3楼
基础不用断开,两楼层之间可以用沉降后浇带分开(个人意见)
回复
zhangq314
2008年07月26日 13:45:05
4楼
可以断开 ,做二级防水,筏板下做防水,再高出一米的位置设沉降缝,沉降缝之间做止水带。两层防水之间打混凝土。
回复
risan
2008年07月29日 21:24:52
5楼
无需断开,可在10F筏板下换填煤渣,加大其变形,使之与主楼协调。具体操作本人不知,只记得这是课本上讲过的。
回复
zzxinyuan
2009年07月27日 10:22:21
6楼
再问该问题,有哪位大侠做过类似的工程,或者听说过,帮忙给推荐个实例,多谢!!最好是北京和山东的实例
回复
chenxxx105
2010年04月04日 15:26:39
7楼
对于整体结构,肯定不断开好,基础的沉降觉得设后浇带能解决,当然要看土的承载力情况。
回复
chenweijun1188
2010年05月25日 17:24:17
8楼
是不是可以10层的基础做得稍微小一点 啊
回复
chenweijun1188
2010年05月25日 17:24:40
9楼
高手说一下 学习学习
回复
ddzf520
2010年05月26日 12:54:14
10楼
两栋楼基础不用断开,在施工时中间设置后浇带,呆主体结构完工再浇注。
回复

相关推荐

APP内打开