单位原有,一台200kv变压器,已不生产,月用电2000度左右,功率因数0.43。哪位大侠看看用什么养的补偿方式较好。补偿多少?谢谢
单位原有,一台200kv变压器,已不生产,月用电2000度左右,功率因数0.43。哪位大侠看看用什么养的补偿方式较好。补偿多少?谢谢
2楼
2000kwh电,按25天,每天6小时计算,2000÷(6X25)=13.333KW
cosφ1=0.43,tgφ1=2.1;如果补偿到0.95,tgφ2=0.33
Q=P(tgφ1-tgφ2)=13.333(2.1-0.33)=23.6kvar
装个24kvar补偿电容。
回复
3楼
月用电2000度的话,变压器的负载率(按电量)还不到1.5%。你就是补得再好也是要被罚的。
回复
4楼
但是单位向尽量少付点罚款!有请万工给点建议!
回复
5楼
这种变压器轻负载功率因数底的问题我听说过好几次。据说解决办法是给变压器装一个静态补偿电容器,如2楼所说。
回复
6楼
如果你处是在低压侧计量、在低压侧补的话,是补不到要求的标准的。你的用电量太小了。如短期内不能增加用电量,还是换台小容量的变压器吧。
回复
7楼
这台变压器一定是高压计量,采用适当过补偿的方式,补偿变压器的自身无功,就可以解决了!
回复
8楼
同意六楼的意见
就是补偿到99%都要挨罚款的
回复