一栋三办公楼,每层建筑面积为1000平方米,每个房间室内空调采用风机盘管,但没有新风系统,也没有排烟风机。这样的办公楼是否需要设消防喷淋系统。空调若是采用VRV系统(一拖多)的那种,是否需要设消防喷淋系统。

一栋三办公楼,每层建筑面积为1000平方米,每个房间室内空调采用风机盘管,但没有新风系统,也没有排烟风机。这样的办公楼是否需要设消防喷淋系统。
空调若是采用VRV系统(一拖多)的那种,是否需要设消防喷淋系统。
wx8001
2005年03月12日 14:01:56
2楼
空调若是采用VRV系统(一拖多)的那种,不用设自动喷淋系统
回复
cnmarqt
2005年03月12日 14:47:24
3楼


设空调的办公楼应设自动喷淋,当然不含空调若是采用VRV系统(一拖多)的那种,
回复
derricklee
2005年03月12日 18:02:32
4楼
为什么?
回复
果汁
2005年03月12日 21:39:56
5楼
《自喷设计手册》第2.2.1.2条第(2)款中写的清楚:设有集中空气调节系统、装修档次较高且建筑面积大于2000平米的综合办公楼内的走道、公共活动用房需设。

看书还是很重要的啊!