请问做过多联机的同行:1、多联机室内机的布置间距,如一间6000×5000的办公室,布置2台2800w的室内机还是1台5600w的室内机;2、室外机的容量大小如何确定,和室内机容量的比值在什么范围内合适。

请问做过多联机的同行:
1、多联机室内机的布置间距,如一间6000×5000的办公室,布置2台2800w的室内机还是1台5600w的室内机;

2、室外机的容量大小如何确定,和室内机容量的比值在什么范围内合适。
免费打赏
cangmaomao
2009年12月01日 21:52:30
2楼
室外机容量必须大于或等于(室内机容量总和/1.2)
回复
空调通风01
2010年08月17日 18:53:56
3楼
同意
回复
adol3870
2010年08月27日 23:45:14
4楼
50% <室内机总负荷 外机额定负荷<130% (daikin)
合理间距范围内室内机多效果更好,也更能体现出多联机区域控制的特点
回复
uiytooo
2010年09月07日 10:30:32
5楼
配置两台,气流组织会比较好点~ 可以根据经验单位冷负荷配置