2楼
一般不在桥架内敷设扁刚,即使需要接地线的话也是用铜线。
回复
3楼
可这是设计院设计规定的啊?“桥架内通长敷设20X4镀锌扁铁,并不少于2处与接地干线连接”
回复
4楼
规范规定:接地扁钢采用搭接,搭接长度不小于扁钢宽度,电焊,三条焊缝,每条焊缝长度不小于扁钢宽度,焊接处做好防腐。
回复
5楼
最好是放在桥架外面, 扁钢跟桥架一样放在支架上, 把角钢支架也接地了.
回复
6楼
放在槽盒里面,槽盒需要接地,固定槽盒的支架并不一定需要接地!
回复
7楼
去翻翻《建筑电气安装工程施工质量验收规范-GB50303》什么设计院,哪有20*4的扁钢?放在桥架内更是可笑。
回复
8楼
呵呵…… 可别乱笑话别人哦 我就碰见过,是在河北石家庄 还是审图的坚持这样要求!
也具体询问、沟通过 那老头也说不清(反正至少是没说服了我)
后来为了过图审 硬性加上此段
所以……别笑话设计院 他们也有苦衷
回复
9楼
还是很抽象。到底是怎样放置怎样连接的?有图片就好了。
回复
10楼
在桥架支架上敷设,每过20米用铜编织带与桥架接地螺栓连接一下
回复
11楼
接地扁钢采用搭接,搭接长度不小于扁钢宽度2倍,不少于三面焊接,焊接处做好防腐。并不少于2处与接地干线连接
20x4的扁钢的确没有遇上过这样的情况,到是在桥架内敷设扁钢我是遇上过的。(化工装置)
回复