10KV高压柜遇到问题,请大家帮忙!
huyuqiang
huyuqiang Lv.2
2008年07月22日 10:58:32
来自于电站工程
只看楼主

我负责了一个10KV高压柜工程,共10面,KYN28型的,断路器用的是VS1, 综保用的是北京四方,柜子已做好,但在实验时,遇到以下问题: 只能合/分闸一次,第二次就没有反应了,只能把控制电源断开再给上,又能合/分闸一次,我不知道是什么原因造成的,断路器带内部防跳,综保也带防跳,是不是冲突造成的,不太明白,请大家帮帮我,谢谢大家。

我负责了一个10KV高压柜工程,共10面,KYN28型的,断路器用的是VS1, 综保用的是北京四方,柜子已做好,但在实验时,遇到以下问题:
只能合/分闸一次,第二次就没有反应了,只能把控制电源断开再给上,又能合/分闸一次,我不知道是什么原因造成的,断路器带内部防跳,综保也带防跳,是不是冲突造成的,不太明白,请大家帮帮我,谢谢大家。
免费打赏
dingxiangyu
2008年07月22日 15:51:21
2楼
断路器和综合保护装置确实不能同时带防跳,你可以把综保上的防跳短接了,至于是不是因为同时带防跳造成只能合分一次就不清楚了。
回复
huyuqiang
2008年07月23日 08:13:18
3楼
那我拆综保防跳,和拆VS1防跳有什么不同吗?
回复
whb9501
2008年07月23日 15:28:47
4楼
没什么不同,拆掉一个就好了
回复
lxq-1998
2008年08月14日 13:30:10
5楼
应拆开关防跳:lol
回复
huangjiang197999
2008年08月15日 16:12:14
6楼
是防跳问题,拆除一个就行了。
回复
xiquan
2008年08月16日 15:05:19
7楼
具备的条件的话,只带开关本体的保护做分合闸试验就知道了
回复
laijj727905
2008年09月29日 18:17:38
8楼
应该和防跳没关系吧。
回复
zsb214663593
2008年10月02日 11:08:44
9楼
就是防跳的问题,你拆一个就好了
回复
songjuan888
2008年10月05日 16:30:08
10楼
能否将二次图传上,供大家学习。
回复
wxp-01
2008年10月17日 10:19:22
11楼
有电路图就好说了,可能是操作后送不上电源了
回复