关于TT系统变压器出线开关
zxd6658
zxd6658 Lv.2
2008年07月22日 10:47:55
来自于变压器
只看楼主

本人上次拜读了王厚余老先生一篇文章,是关于3P/4P开关选择方面的,他说TT系统变压器低压侧出线开关宜选用3P,相关解释是变电站变压器中性点直接接地并做等电位连接,处于同一电位,不存在电位差所以可采用3P开关,本人不明白的是如果变压器中性点直接接地,变压器中性点直接接地后并做等电位连接,那么它和保护接地都混在一起(保护接地做等电位连接),还叫TT系统吗?TT系统要求N和PE严格分开的呀!请高手指点。

本人上次拜读了王厚余老先生一篇文章,是关于3P/4P开关选择方面的,他说TT系统变压器低压侧出线开关宜选用3P,相关解释是变电站变压器中性点直接接地并做等电位连接,处于同一电位,不存在电位差所以可采用3P开关,本人不明白的是如果变压器中性点直接接地,变压器中性点直接接地后并做等电位连接,那么它和保护接地都混在一起(保护接地做等电位连接),还叫TT系统吗?TT系统要求N和PE严格分开的呀!请高手指点。
免费打赏
gdx8785
2008年07月22日 11:49:39
2楼
电源(变压器)处的一点接地称之为"系统接地"
电气装置的可导电部分的接地称之为"保护接地"
二者作用不同
王厚余在其专著 <建筑物电气装置500问> 一书中有详细论述
回复