800KW 电气空载启动所需变压器的容量
simu1001
simu1001 Lv.2
2008年07月21日 19:14:56
来自于变压器
只看楼主

1140V 800KW 电气空载启动所需变压器的容量变压器只挂该负载

1140V 800KW 电气空载启动所需变压器的容量
变压器只挂该负载
免费打赏
qbw4607
2008年07月22日 20:28:43
2楼
是什么设备?一台电动机?电热设备?还是一个生产装置?
回复
simu1001
2008年07月23日 10:44:55
3楼
仅仅只是一台电动机,空载启动
回复
qbw4607
2008年07月23日 13:25:00
4楼
回复太简单了,以后提问要尽量說清楚,电机带什么负荷?是气体压缩机,还是球磨机.....?上级电源情况如何?线路距离?电压情况?
如果不知道其他情况,且只有这一台电机,一般情况3150变压器肯定可以。能否再降低容量要看具体情况。
回复
t_yf18
2008年07月27日 12:45:13
5楼
变压器都能承担短时的过载能力的,如果启动电流不是远超其承载能力,是不用考虑变压器裕量过多的,经济能力还得考虑