10kV变压器
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2008年07月20日 15:22:55
来自于变压器
只看楼主

10kV变压器高压侧短路电流为2.88kA最大负荷电流144.4A,选用什么型号的高压断路器和母线呢?谢谢了!

10kV变压器高压侧短路电流为2.88kA最大负荷电流144.4A,选用什么型号的高压断路器和母线呢?谢谢了!
免费打赏
xianliangli
2008年07月20日 21:35:36
2楼
看选什么柜子了,VS1-630/12-25KA ZN28-12/25KA 都可以!母排TMY-50X5 的就足够了
回复
eastfox7619
2008年07月21日 16:57:48
3楼
全国山河一片KYN28A:lol :lol :lol
回复
xiaohehe2
2008年07月22日 22:42:24
4楼
最好是VS1!!!!!!!!
回复
jsntzhj1976
2008年07月24日 10:22:56
5楼
100kVA的变压器,就用高压熔丝保护算了,还要上KYN28????
浪费啊
回复
zhi2012fang
2012年04月06日 15:08:55
6楼
VS1便宜。。。
回复
maquanxi723
2012年04月10日 16:57:35
7楼
一般的10KV负荷开关就能满足5.77A要求.
回复
kgg100001
2012年10月16日 08:51:38
8楼
最好用环网柜;HXGN-10或XGN15-10.