开关断开,日光灯(节能灯)依然在黑夜里模糊闪亮?
fanhaixiang
2008年07月19日 15:45:49
来自于照明工程
只看楼主

几个朋友问我,家里的日光灯晚上停了还一闪一闪的,不知是否浪费电。另外,该怎样处理。我说开关是否接在零线上。但是,改了之后还是如此。不解。请教哪位仁兄解答。

几个朋友问我,家里的日光灯晚上停了还一闪一闪的,不知是否浪费电。另外,该怎样处理。我说开关是否接在零线上。但是,改了之后还是如此。不解。请教哪位仁兄解答。
免费打赏
zhy861011
2008年07月19日 16:26:12
2楼
可能是因为有电容纯在吧
回复
dcr_12
2008年07月20日 11:09:26
3楼
我遇到过这种情况,灯的火线和零线接反了。你可以检查一下整条回路,看看其他的地方有接反的地方
回复
马嘉明
2008年07月20日 14:08:10
4楼
电子镇流器的影响,并上个电容就行了
回复
zcliang_007
2008年07月21日 07:46:23
5楼
支持3楼的说法,我也碰到过这种情况,的确是接反了。:victory:
回复
tiger2006
2008年08月01日 11:12:53
6楼
可能是正负线接反了
控制的接到相线去了
回复
爱芳的日子
2008年08月03日 00:36:06
7楼

的确是这样,我在商场工作的时候遇到过这种情况。
回复
fanhaixiang
2011年07月06日 10:16:33
8楼
遇到类似情况,可是双控开关控制一个灯,控制的是火线,晚上依然忽闪忽闪的。
回复
hyr201012
2011年07月06日 13:31:32
9楼
回复
hua-39615
2011年07月07日 11:08:15
10楼
会不会是用三相不平衡,有零序电流?
回复
l5751
2011年07月18日 11:03:06
11楼
也有可能是用了带发光指示的面板,尤其是用氖泡的
回复