浪涌保护器前的浪涌保护开关如何选
zzc505
zzc505 Lv.7
2008年07月18日 21:56:19
只看楼主

350平方单层小餐厅的浪涌保护器前的浪涌保护开关如何选多少安培,根据什么选,请教

350平方单层小餐厅的浪涌保护器前的浪涌保护开关如何选多少安培,根据什么选,请教
免费打赏
lcq4242496
2008年07月18日 22:21:26
2楼
一般按最大通流电流选择分断开关,其分断容量应与系统短路分断能力相匹配,采用C型脱扣曲线。应该注意是电涌器安装主分断开关后,该分断开关必须与电源系统保护装置相配合,出现雷电干扰时,应首先保证重要负荷连续不间断供电。SPD自身不需要漏电保护,它和总系统中漏电保护系统中要考虑配合问题。具体说,SPD应接剩余电流保护器(RCD)电源侧(或进线端)以免雷电流流过RCD。RCD选择应考虑到电涌保护器正常泄漏电流以及RCD自身安装位置和级别。电源进线漏电保护装置动作值应选为300/500mA或采用延时跳闸,下级漏电保护设备(RCD)应选择高灵敏度30mA保护设备,以保证漏电保护选择性跳闸。