高层住宅选用母线槽好还是选用预分支电缆
yuanjie1978
2008年07月18日 10:14:06
只看楼主

26层的纯住宅,一梯八户,配电选母线槽还是选用预分支电缆?请高手指点

26层的纯住宅,一梯八户,配电选母线槽还是选用预分支电缆?请高手指点
免费打赏
美娴
2008年07月18日 10:44:30
2楼
配电选母线槽,选用母线槽比较好,
预分支电缆
太大了
回复
yuanjie1978
2008年07月18日 16:04:09
3楼
我在网上查了关于这两者的区别:预分支经济,好施工,而母线槽人为因素比较大。还有一个问题:因为进户线从小区箱变引来,那如何引?起码要并联两、三根电缆,这还能直埋吗?
回复
zhoukepin
2010年03月23日 15:49:08
4楼
路过,学习中
回复
love87dream
2014年03月12日 11:21:58
5楼

路过,学习中
回复
小陶子
2014年03月13日 11:07:10
6楼
飘过 还没搞清楚你们在说什么?
回复
lsh453372421
2014年03月13日 15:27:56
7楼


学习了谢谢
回复
jianzhudianqi
2014年03月23日 21:51:06
8楼
学习了谢谢!!
回复
yucq023
2014年04月16日 16:28:06
9楼
肯定是母线槽更好
回复
电气老孙
2014年04月16日 21:05:28
10楼
电缆和母线槽各有优劣,一般来说计算电流大于400A推荐采用密集母线,小于400A可以用电缆,埋地的话降低至250A吧,太大电缆不太好施工。另外用电缆的话一条回路可以少带几层,一个26层的高层分6条干线每条也就5层,5*8*6KW(不知道项目地点和户型暂时按6KW每户)*0.55(单相40户需要系数)=132KW,计算电流230A左右,可以将就点用150电缆配250A断路器穿管埋地都够了
回复
zrq386422458
2014年05月27日 15:38:55
11楼
走过?飘过?滚过? 我到底是怎么过的?
回复

相关推荐

APP内打开