关于消防水池的容积
sn_1229
sn_1229 Lv.10
2008年07月17日 13:17:25
只看楼主

请教一下:低规2006版8.4.1.1条: 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;是不是可以这样理解:一栋建筑,设有消火栓水量40L/s、喷淋系统水量30L/s,那么计算消防水池容积:40/2(室内消火栓用水量可减少50%)*3.6*3(火灾延续时间)=216立方米

请教一下:
低规2006版8.4.1.1条: 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;
是不是可以这样理解:一栋建筑,设有消火栓水量40L/s、喷淋系统水量30L/s,那么计算消防水池容积:
40/2(室内消火栓用水量可减少50%)*3.6*3(火灾延续时间)=216立方米
30*3.6*1(火灾延续时间)=108立方米
共计216+108=324立方米
这样考虑对吗?
免费打赏
waiting119
2008年07月17日 17:14:54
2楼
‘当上述多种消防系统需要同时开启时’

你开启消火栓,喷淋两种能叫多种吗?
回复
d169792645
2008年07月18日 17:39:00
3楼
室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;是指同时设置有以上那些系统时,消火栓系统实际用水量可以减少50%,但必须满足至少2支水枪同时开启的用水量(10L/s).但是设计消防水池容积的时候是不能减少的!
回复
tzh188
2008年07月21日 10:36:18
4楼
室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;是指同时设置有以上那些系统时,消火栓系统实际用水量可以减少50%,但必须满足至少2支水枪同时开启的用水量(10L/s).但是设计消防水池容积的时候是不能减少的!
同意以上意见
回复
sn_1229
2008年07月21日 13:38:48
5楼
谢谢!
综合一下各位的意思,就是说:设有以上四种或更多的的系统,同时开启时消火栓实际用水可减少50%。但如果水池容积不变、水泵不变,那么这个实际用水量减少的意义何在呢?
回复
xuhaiyan820
2010年08月05日 22:03:37
6楼
我觉得消防水池容积也是可以减少的,消防审图也认可的,我还特地去消防支队确认过。不过有地方设的情况下,最好不要减小,毕竟安全重要。