请高手帮忙解决正压送风的问题
ken_zhen
ken_zhen Lv.2
2008年07月17日 04:14:27
来自于通风排烟
只看楼主

地面层楼梯间和电梯前室为自然排烟,地下一层电梯前室采用送风,一层也用22000立方/H的风量吗?(有位WAJ网友说是一般取风量的1/2但建规上又没说明,拿不到依据.)还有这个送风机的参数怎样选啊?(我不是这个专业的:( ,老板又急着拿,救命!!)甲方的人说为了美观风机要装到风井里面去,这样可行吗?跪谢各位大侠了.

地面层楼梯间和电梯前室为自然排烟,地下一层电梯前室采用送风,一层也用22000立方/H的风量吗?(有位WAJ网友说是一般取风量的1/2但建规上又没说明,拿不到依据.)还有这个送风机的参数怎样选啊?(我不是这个专业的:( ,老板又急着拿,救命!!)甲方的人说为了美观风机要装到风井里面去,这样可行吗?跪谢各位大侠了.

111.jpg


12.jpg

免费打赏
wxming112
2008年08月01日 22:27:50
12楼


地上部分自然排烟,仅地下一层正压送风,也要把风机放到楼顶上面吗?
回复
chengshiguyi
2009年06月10日 20:21:32
13楼
有那位大哥可以给前室加压送风量的具体计算过程?
要的是计算过程,而不是讨论要不要加压送风,随便列举个例子就行
回复