请帮忙看看这两种消防用电结线方式各有什么优缺点?
my小机灵鬼
2008年07月16日 15:55:11
只看楼主

图一联结方式,在平时电源正常情况下,消防照明/消防动力1有电,消防照明/消防动力2无电.停电(或火灾或者停电火灾)情况下发电机自启动,消防照明/消防动力1和消防照明/消防动力2均有电,即使消防照明/消防动力1和消防照明/消防动力2任一母线故障均能保证消防负荷有电!!图二联结方式,在平时电源正常情况下,消防照明/消防动力1和消防照明/消防动力2均有电.停电情况下,发电机自启动,消防照明/消防动力1无电,消防照明/消防动力2有电. 若此时消防照明/消防动力2母线或任一支线故障(虽然几率很小,但由于消防照明/消防动力2在平时电源正常时长期带电,所以出现故障的机会仍然存在),那么消防设备用电可靠性得不到保证.

图一联结方式,在平时电源正常情况下,消防照明/消防动力1有电,消防照明/消防动力2无电.停电(或火灾或者停电火灾)情况下发电机自启动,消防照明/消防动力1和消防照明/消防动力2均有电,即使消防照明/消防动力1和消防照明/消防动力2任一母线故障均能保证消防负荷有电!!
图二联结方式,在平时电源正常情况下,消防照明/消防动力1和消防照明/消防动力2均有电.停电情况下,发电机自启动,消防照明/消防动力1无电,消防照明/消防动力2有电. 若此时消防照明/消防动力2母线或任一支线故障(虽然几率很小,但由于消防照明/消防动力2在平时电源正常时长期带电,所以出现故障的机会仍然存在),那么消防设备用电可靠性得不到保证.
两种结线方式消防均能通过,希望各位大师告知两种接线方式的优缺点(除了第一种方式比第二种需多一个出线屏)

[ 本帖最后由 chenfuair 于 2008-7-16 15:57 编辑 ]

111.jpg


QQ截图未命名1.jpg

免费打赏
my小机灵鬼
2008年07月16日 18:47:47
2楼
谈下你们的看法嘛,大师些
回复
dssiec
2008年07月17日 09:52:57
3楼
两个图都不好,特别是第一个图。
国家有关法规特别指明:有关消防设备的供电均需采用双电源进线!
回复
my小机灵鬼
2008年07月17日 14:25:03
4楼

呵呵,我知道要双电源进线啊!!消防动力电源1和2就分别是消防设备的两路电源的嘛!!我就是在问那种方式好撒??
回复
autowater_1980
2008年07月17日 15:05:35
5楼
第二种好些~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
hou48411
2008年07月17日 16:55:57
6楼
:call: :call: :call:
回复
jiang_tf
2008年07月17日 19:51:29
7楼
个人觉得两张图都存在一定问题,规范规定消防负荷双电源应在末端进行切换。不知道楼主所在地的消防部门是否同意这样设计。
回复
huanb0208
2008年07月17日 20:37:10
8楼
都不好, 相比之下1好一点点,但是如果把一台消防照明、动力变压器换成 2台,做双母线分段连接,看起来会工整点。
或者把消防照明、动力1、2分别挂在两台变压器上,相互备用,两路全停之后再自启发电机。
回复
my小机灵鬼
2008年07月18日 17:41:04
9楼

这这里提供的图纸只上在设备房里配电屏的互连关系图纸,消防设备的末端配电箱不在此处,本图出线即为末端配电箱的双回路电源上端,我们在末端箱内做了双电源切换的(图纸未上).

[ 本帖最后由 chenfuair 于 2008-7-18 17:50 编辑 ]
回复
my小机灵鬼
2008年07月18日 17:47:58
10楼
本图中,一路电源来自自备发电机,一路电源来自10/0.4KV变压器,分别为后面的消防设备配电箱提供两路电源,消防设备配电箱内设自动转换开关.不知道这样解释是否有人明白我究竟想问的问题是什么??
很郁闷,感觉好象我问的问题表达不清,没人能回答我的问题!!
回复
jiang_tf
2008年07月18日 18:49:12
11楼
楼主在有些问题上没有交代清楚,比如:消防动力1/消防照明和消防动力2/消防照明是否互为备用?即均到相应设备的双电源切换箱进行切换。如果是,我认为图2较好,这除了能实现所需之功能以外,还节省一台屏,同时也并不存在楼主所顾虑的某一回路故障不能送电,末端切换就是为了解决这方面问题的,从发电机馈电的母线或电缆也只有一个回路、发电机也没有备份啊!再说,图中还有一台(普通照明用的)联络开关可以联通消防动力1/消防照明配电屏呢。不知道说清楚了没有,也不知道说的是否对,供楼主参考。
回复