机组可恢复性保护
当机组出现可恢复性保护时,机组采取相应的保护措施。一旦恢复正常,机组将重新恢复正常运行。出现系统可恢复性故障后,线控操作器上闪烁显示故障代码。
表5.1
故障原因 故障代码 进入条件 恢复条件
T外管①传感器损坏 Pr:02 T外管①传感器短路或断路 维修或更换
T排气①传感器损坏 Pr:03 T排气①传感器短路或断路 维修或更换
1#机组制冷防过载保护 Pr:04 T外管①>【EP02】 T外管①≤50℃
T外管②传感器损坏 Pr:12 T外管②传感器短路或断路 维修或更换
T排气②传感器损坏 Pr:13 T排气②传感器短路或断路 维修或更换
2#机组制冷防过载保护 Pr:14 T外管②>【EP02】 T外管②≤50℃

系统可恢复性保护
当空调系统出现可恢复性时,整个系统都采取相应的保护措施。当被保护的故障恢复正常后,系统将恢复正常运行。
故障原因 故障代码 进入条件 恢复条件
回水温度传感器损坏 Po:01 回水传感器短路或断路 维修或更换
T外环传感器损坏 Po:02 T外环传感器短路或断路 维修或更换
制冷防冻结保护 Po:03 T出水≤【EP01】 T出水≥【EP01】+3℃
出水温度传感器损坏 Po:06 出水传感器短路或断路 维修或更换
冬季防冻保护 Po:07 T回水≤【EP07】+3℃ T回水≥【EP07】+6℃

机组严重保护
机组出现严重故障保护后,在线控操作器上出现故障代码,停相应机组,其它正常机组继续运行。故障机组停机后,不能恢复运行,除非人工操作复位故障状态。
故障原因 故障代码 进入条件 恢复条件
1#压缩机排气温度过高 Er:03 T排气①≥【EP06】+100℃ 按复位键复位
1#压缩机压力过高 Er:04 1#高压开关断开 按复位键复位
1#压缩机压力过低 Er:05 1#低压开关断开 按复位键复位
2#压缩机排气温度过高 Er:13 T排气②≥【EP06】+100℃ 按复位键复位
2#压缩机压力过高 Er:14 2#高压开关断开 按复位键复位
2#压缩机压力过低 Er:15 2#低压开关断开 按复位键复位
5.4 系统严重故障保护
出现系统严重故障保护后,所有机组停机等待检查。
故障原因 故障代码 进入条件 恢复条件
通讯故障 Eo:00 通讯不正常 通讯电路正常
水流开关断开 Eo:01 水泵工作后水流不正常 按复位键复位
室外风机过载 Eo:02 室外风机保护开关断开 按复位键复位
相序、缺相 Eo:03 相序缺相检测开关断开 按复位键复位
水流不足温差保护 Eo:04 T回水与T出水温差≥【EP06】 手动复位
冰点开关保护 Eo:06 冰点保护开关断开 按复位键复位
制热超温保护 Eo:07 T出水≥【EP04】 按复位键复位