一个关于变压器的选择问题
elc_xiaojia
2008年07月15日 19:17:42
来自于变压器
只看楼主

有两台30KW的电动机(水泵类),请问该用多大容量的变压器?有没有具体公式? 我的一位前辈是这样选择的:考虑启动电流,Iq=(7*60+60)/2.5=192A S容=192/1.5=128 选用160KVA的变压器.其中2.5/1.5均是系数. 请教大家该解释下???

有两台30KW的电动机(水泵类),请问该用多大容量的变压器?有没有具体公式?


我的一位前辈是这样选择的:
考虑启动电流,Iq=(7*60+60)/2.5=192A
S容=192/1.5=128 选用160KVA的变压器.其中2.5/1.5均是系数.


请教大家该解释下???
免费打赏
mwgyx507
2008年07月15日 19:26:43
2楼
我觉得选的太浪费了,80KVA够了,这么大的电机一般不会直接启动,再说变压器完全允许电机启动瞬间超负荷的。
回复
jygao009
2008年07月15日 20:36:57
3楼




you 有道理啊
回复
一指慢
2008年07月15日 21:09:23
4楼

:call: :victory:
回复
elc_xiaojia
2008年07月16日 19:59:39
5楼
那请问下选择80KVA有没有什么依据呢?
回复
hou48411
2008年07月16日 22:38:28
6楼
:call: :call: :call:
回复
luhongjie6
2008年07月16日 22:45:00
7楼
同意二楼的观点。80KW就够了。如果没有其它负载。
回复
mwgyx507
2008年07月17日 01:14:02
8楼

两台电机总功率60,选50的肯定不行,选大于80的浪费。
回复
dssiec
2008年07月17日 09:35:21
9楼
为两个电机选择一个小的变压器有点夸张了
回复
zcliang_007
2008年07月17日 12:22:07
10楼
两台电动机,如果不是同时启动,只要考虑一台启动时的启动电流。
不只是专为这两台水泵电动机配变压器吧?应只是说直接启动两台30KW的电动机,变压器的容量最小要多大吧。:)
回复
宛龙九八
2008年07月17日 14:00:02
11楼
我们选择时,一般按70%的负载率选择变压器的,原因在于要使变压器工作于最佳状态