大家好,急问一个弱弱的问题:
我是水专业的.碰到有个工程地上的防排烟问题.楼梯间和电梯前室为自然排烟,地下一层电梯前室采用送风,就一层也用22000立方/H的风量吗?还有首层风道附近没什么地方可安装风机,送风机能装在送风井吗?麻烦各位大虾帮忙选择一下,风井最窄处为400mm.感激万分!
[
本帖最后由 ken_zhen 于 2008-7-15 16:52 编辑 ]
2楼
前室只有一层的话风量一般是规范值的1/2,有两层及以上就要用规范值和计算值的大者了.送风机一般是装在靠近送风井且不会有火灾的地方,还有就是能接上风管(风管的变径及拐弯都有距离要求),还要装一个70度防火阀(摆看的,基本不会用到),满足上述几点又有地方放,你爱放哪就放哪.仅供参考!
回复
3楼
谢谢waj兄,建规上没有说单层能用1/2的风量啊.首层是商铺啊.能不能在风井里加风机呢?风井首层可以开洞装百叶.70度防火阀是装在送风口的吗?可以帮忙选一下设备吗?谢谢
[
本帖最后由 ken_zhen 于 2008-7-16 03:01 编辑 ]
回复
4楼
电梯前室, 看来是合用前室比较多啊
嗯 那可以放在楼梯间的啊 (福建好像不能放,其他地方估计可以的) 放在休息平台下也好的啊
有没有图呢?看看最好 总是有办法解决的
嗯