2楼
向上流向,不是有箭头吗。业主方指出阀门和止回阀直接连接不行
回复
3楼
我个人认为安装位置是没有问题的,只是没有考虑到操作的方便性,阀门操作很不方便,至于单向阀的安装是没有问题的,任何形式的单向阀,垂直安装应该都是没有问题的。
回复
4楼
是这样的连接行不行,是直接连接,符不符合规范?
回复
5楼
一般来讲,止回阀和手动阀门(对于对夹式手动碟阀而言)之间最好有一段短管,以便于阀门的开启,对于阀门上带有法兰的阀门可加可不加,看自己的心情和甲方的要求。
回复
6楼
如果是阀门安装方面不够规范,没有考虑到操作是否方便的问题。不知道是不是空间有限还是怎么了,如果是空间有限还情有可愿,至于不是对夹式蝶阀的阀门来说,直接连接是没有问题的。像楼主所发的图片显示,阀门与止回阀的连接无必要再增加一段短管,除非在影响操作的情况下。
[
本帖最后由 priorken 于 2008-7-19 17:49 编辑 ]
回复
7楼
如此安装操作的确不太方便
回复
8楼
使用上没问题的,我经常看到这样连接了
回复
9楼
就像6楼说的,对于对夹式的止回阀或者蝶阀,中间是一定要加短管的
象这种法兰连接的,不会影响阀门开启,工程中经常能够见到的
回复