我现在做了一台电容柜,主要配置为:刀熔,速熔,接触器,热继电器,电容。投入到现场后,用户反应电容柜的热继电器只要是一遇到运行中频炉的时候就要跳,请问下有什么办法可以解决这个问题吗,是不是谐波的原因呢,是的话有没有什么简单的解决办法呢
我现在做了一台电容柜,主要配置为:刀熔,速熔,接触器,热继电器,电容。投入到现场后,用户反应电容柜的热继电器只要是一遇到运行中频炉的时候就要跳,请问下有什么办法可以解决这个问题吗,是不是谐波的原因呢,是的话有没有什么简单的解决办法呢
12楼
学习中,加水中,来顶一个!
回复
13楼
学习中,加水中,来顶一个!
回复
14楼
加滤波电抗器,现在的接触器是有切换电容器的专用接触器的,可以起到限流作用!
回复
15楼
加滤波电抗器,现在的接触器是有切换电容器的专用接触器的,可以起到限流作用!
回复
16楼
中频炉,应该加消谐装置!
回复
17楼
楼主是不是说中频电炉了
回复
18楼
这个太好办了呀,加有过流过热保护的电抗器就解决了呀,这个型号的电抗器就有此功能。我们以前用的好像是HDCKSG的电抗器,你搜索一下吧。
回复
19楼
电容柜在运行,当中频炉一开产生谐波,电容器组的电流增大,引起热继电器动作,这时加限流电抗器是没用的。限流电抗器是在电容器组投入的瞬间起到限流作用。要使热继电器不跳,只能加滤波电抗器。
回复
20楼
“要使热继电器不跳,只能加滤波电抗器。”:victory:
回复