求教电容柜问题
ycnhm
ycnhm Lv.3
2008年07月14日 16:37:27
只看楼主

我现在做了一台电容柜,主要配置为:刀熔,速熔,接触器,热继电器,电容。投入到现场后,用户反应电容柜的热继电器只要是一遇到运行中频炉的时候就要跳,请问下有什么办法可以解决这个问题吗,是不是谐波的原因呢,是的话有没有什么简单的解决办法呢

我现在做了一台电容柜,主要配置为:刀熔,速熔,接触器,热继电器,电容。投入到现场后,用户反应电容柜的热继电器只要是一遇到运行中频炉的时候就要跳,请问下有什么办法可以解决这个问题吗,是不是谐波的原因呢,是的话有没有什么简单的解决办法呢
免费打赏
扬州华锦电气
2008年07月15日 08:56:29
2楼
去掉热继电器,补偿回路加电抗器,控制器改为RC2000型抗谐波无功自动补偿控制器.
回复
lingxuct
2008年07月16日 04:06:38
3楼
热继电器跳是电流过大,加电抗器是对的,但过流保护是不能省的!
回复
爱芳的日子
2008年07月16日 06:19:18
4楼

同意楼上的意见
回复
cheese98418
2008年07月16日 12:00:26
5楼
学习中,加水中,来顶一个!
回复
bysliu
2008年07月16日 13:41:34
6楼
学习了::victory:
回复
ycnhm
2008年07月16日 14:14:52
7楼
那请问电抗器是加限流电抗器还是滤波电抗器呢,参数又该怎么确定呢,谢谢赐教
回复
shenzhen_aut
2008年07月16日 16:12:09
8楼


如果仅仅是保证不跳,就应该在电容前加限流,要保证电网谐波减少,就要滤波啦。
参数要测试现场情况后才能确定。
回复
hongwei2008g
2008年07月16日 16:22:36
9楼
加装限流电抗器,具体的参数要根据你现场的配置来选
回复
dssiec
2008年07月17日 09:46:52
10楼


不过根据中频炉谐波问题,建议再加上抗谐波的电抗器,5,7都可。
取消热继电器,现在设计中很少用热继电器了。有限流电抗器就取消热继电器!
建议采用动态补偿,或者此采用复合开关形式。投切速度快!
回复
jevonszhou
2008年07月17日 14:50:15
11楼
谐波是主要原因,建议请专业公司测试谐波,然后再配合适的电抗器
回复