躬请大家评点某泵站引水工程计算书及施工图
x-silicon
x-silicon Lv.7
2008年07月12日 15:01:40
只看楼主

本人在西部一个乙级水利设计院工作,最近刚刚设计完一个泵站引水工程,由于单位平时设计的大多是小型农田水利工程,与本项目类似的工程设计经验很少,虽然该项目已经顺利通过了院内评审,目前正在等待州水利局评审(州局评审只是形式,估计不会有大的改动),但是本人觉得还是有一些问题没有解决好,尤其结构计算结果偏于保守,也曾请教院里其他的前辈,但大家又不愿多说,由于该工程投资较大,而且可靠性要求较高,无奈之下,本人将该项目的计算书及施工图纸发到论坛里,请各位多多指教!在此先谢谢各位了!

本人在西部一个乙级水利设计院工作,最近刚刚设计完一个泵站引水工程,由于单位平时设计的大多是小型农田水利工程,与本项目类似的工程设计经验很少,虽然该项目已经顺利通过了院内评审,目前正在等待州水利局评审(州局评审只是形式,估计不会有大的改动),但是本人觉得还是有一些问题没有解决好,尤其结构计算结果偏于保守,也曾请教院里其他的前辈,但大家又不愿多说,由于该工程投资较大,而且可靠性要求较高,无奈之下,本人将该项目的计算书及施工图纸发到论坛里,请各位多多指教!在此先谢谢各位了!
27bc49447f88cc97ecb5.rar
1.2 MB
立即下载
免费打赏
zqsdlijun
2008年07月13日 11:43:00
2楼
看了,不敢说指教。有几点看法,供参考。
1、结构计算保守一点并非坏事,可靠性高。
2、“30m为C20砼衬砌,边坡厚度为20cm,底板厚度为40cm”,C20砼衬砌厚度偏厚,本人认为边坡10cm,底板厚度为20cm即可。
回复
x-silicon
2008年07月13日 15:46:00
3楼
谢谢你的回复,你的回复是我最大的快乐!
回复
10bei
2008年12月10日 10:14:41
4楼
感谢分享,正准备做呢。:)
回复
dzj_0110
2009年05月21日 15:37:33
5楼
学习,严格遵照规范总是不会错的
回复
yuzhenye09
2009年08月15日 20:30:16
6楼
看了,不敢说指教。有几点看法,供参考。
1、结构计算保守一点并非坏事。
2、“30m为C20砼衬砌,边坡厚度为20cm,底板厚度为40cm”,2楼认为“C20砼衬砌厚度偏厚,本人认为边坡10cm,底板厚度为20cm即可”,本人认为此工程位于温差比较大的地区,混凝土防裂相对应该注意,如果配了钢筋,混凝土厚度太小施工难度相对比较大一些。拙见,大家互相学习
回复
xiaotian520
2010年05月21日 18:01:52
7楼
好好学习,天天向上,向楼主学习,大家来分享,大家快来顶啊。。。。
回复
nzg_197901
2010年06月10日 09:15:34
8楼
大家的意见蛮中肯的
回复
xiaosalaoyao
2011年04月17日 14:40:44
9楼
学习学习
回复
aqthwch
2011年04月20日 16:55:22
10楼
砼衬砌:边坡厚度为20cm,底板厚度为40cm”,本人认为边坡与底板厚度应该根据规范来计算,边坡厚度还要考虑抗冻。