关于串联电抗器的问题?
gol_123
gol_123 Lv.4
2005年03月11日 08:42:32
来自于变压器
只看楼主

在低压无功补偿中,在电容器回路串联电抗器,请问:是每个支路均要加电抗器?还是在主回路中加电抗器?同时还应注意什么?

在低压无功补偿中,在电容器回路串联电抗器,请问:是每个支路均要加电抗器?还是在主回路中加电抗器?同时还应注意什么?
fitman
2005年03月11日 08:52:11
2楼
在每支路都要加!
回复
jiangyuling
2005年03月11日 08:55:16
3楼
通常的做法是加在每个分支空开与接触器之间。
回复
gol_123
2005年03月11日 09:09:52
4楼
3楼:低压电容器的保护通常是采用空开吗?
回复
tang12631
2005年03月11日 09:24:32
5楼
一般在大电容的情况下加,小电容直接用补偿柜专用接触器就好了比如CJ19

加的话是每个回路都需要加,为了防止涌流
回复
tang12631
2005年03月11日 09:25:58
6楼
4楼的
不能采用空开保护的,空开跳闸需要电流太大,速度比较慢起不到保护电容器的作用。。

我公司就一段时间采用空开烧过好多电容器,最后又换回速断熔断器了
回复
tang12631
2005年03月11日 09:27:11
7楼
4楼的

电容器不可以采用断路器保护。。必须采用速断熔断器