我车间有一台800KVA油浸变压器,负载为7台电阻焊机,总容量为1700KVA,焊机的功率因数为0.5,暂载率50%,7台设备同时工作的情况存在,但概率低,大多数情况是每台电阻焊机交替工作,每隔10秒通电工作一次,通电时间为0.5秒。请问各位高手:假如以7台焊机每隔10秒同时工作1700KVA,800KVA油浸变压器可否长期运行。
我车间有一台800KVA油浸变压器,负载为7台电阻焊机,总容量为1700KVA,焊机的功率因数为0.5,暂载率50%,7台设备同时工作的情况存在,但概率低,大多数情况是每台电阻焊机交替工作,每隔10秒通电工作一次,通电时间为0.5秒。
请问各位高手:假如以7台焊机每隔10秒同时工作1700KVA,800KVA油浸变压器可否长期运行。
2楼
不管功率因数是多少,变压器的容量是看通过的电流总共有多大,部分有功无功的。1700KVA肯定是过载
回复
3楼
“7台电阻焊机,总容量为1700KVA,焊机的功率因数为0.5,暂载率50%,”在800KVA变压器下是否过载:
1700与cosφ无关了,暂载率50%,7台同时碰上有850KVA,超了,如果6台同时碰上,只有728.6KVA了。本人认为可以使用,当然你肯定还会有其他负载,有机会或条件应该把变压器换大。
回复
4楼
感谢上面师傅的答复,论坛上有人提出在环境温度正常的情况下,一般电力变压器可以在2倍额度容量的负载下(1600KVA),连续运行4分钟,我们的焊接线是流水线作业,每台焊机(单相380V)通电时间为最大为0.5秒,通电间隔为10秒一次,7台焊机1700KVA容量一起上的概率较低,有近一半时间变压器处于空载或轻载状态,假如碰巧7台焊机一起通电焊接,也不会超过0.5秒。其负载的特点是短时间、大电流、冲击负载。变压器为电阻焊机专用。
一般压缩机、汽车制造业都会遇到类似问题。
有无具体的计算公式或实际案例?
恳请各位师傅或同行指教!
点焊机需要系数Kd=0.35,铭牌负载持续率FC=50%。
cosφ=0.6。 tanφ=1.33。一条焊接线的设备总容量为Sn50%=1700KVA。
1700KVA分三相
AB=500KVA BC=600KVA CA=600KVA
单相设备容量:
FC100%时PeA=sqrt(FC)*600*Cosφ= sqrt 0.5*600*0.6=254KW
FC100%时PeC=sqrt(FC)*600*Cosφ= sqrt 0.5*600*0.6=254KW
FC100%时PeB=sqrt(FC)*500*Cosφ= sqrt 0.5*500*0.6=212KW
换算成三相设备的容量:
Pe= sqrt3*P1+(3- sqrt3)*P2=1.732*254+1.268*254=440+322=762KW
三相计算负荷:
计算有功Pc=Kd*Pe =0.35*762=267KW
计算无功Qc=Pc* tanφ=267*1.33=355KVAR
计算视在Sc=sqrt(Pc2+Qc2)= sqrt(71289+126025)=444KVA
应选变压器容量444/0.7=635KVA
计算是否正确?
[
本帖最后由 szm6253 于 2008-7-15 17:54 编辑 ]
回复
5楼
加一个过电流保护,按照1.2 倍的额定电流整定过载,按照最大电流的一倍整定瞬间过电流值.
........不知道可否:funk:
回复
6楼
回复
7楼
楼上师傅:
我想要计算7台设备的设备组容量,单相焊机是否应将单相容量转换成三相容量,铭牌负载持续率下的容量转换成100%负载持续率线的容量,还要考虑设备组需要系数。
[
本帖最后由 szm6253 于 2008-7-13 22:44 编辑 ]