货架内喷头形式
zhupeng800
zhupeng800 Lv.2
2008年07月10日 20:23:33
只看楼主

管理员不要删我的帖子货架内置喷头为什么都要做下垂型个人认为直立型的更好1,喷头的溅水盘离储物的高度大于下垂型,便于布水2.喷头直立型的不容易被储存的货物碰到,不易被损坏今天查找了很多图纸和设计实例发现都是用的下垂型为什么??迷茫中:-)

管理员不要删我的帖子

货架内置喷头为什么都要做下垂型
个人认为直立型的更好
1,喷头的溅水盘离储物的高度大于下垂型,便于布水
2.喷头直立型的不容易被储存的货物碰到,不易被损坏
今天查找了很多图纸和设计实例发现都是用的下垂型
为什么??
迷茫中:-)
免费打赏
zhupeng800
2008年07月10日 20:24:14
2楼
刚发了一封一样的帖子怎么没人回啊
急切等待中
回复
灌水玩
2008年07月10日 21:49:42
3楼
如果采用直立型的喷头,那么喷头上方的集热板要用装置支起来了,多占用了竖向空间。
采用下垂型就方便多了,集热板安装在下垂的支管上(喷头上方)
回复
zhupeng800
2008年07月11日 08:33:39
4楼
假设货架底板为实层板
喷头不需安装集热板的情况
是否可以采用直立型的
PS:查了一下产品的型录一般的喷头的布水曲线都不能满足在间距200~400mm覆盖面积达到6~9m^2
回复
zhupeng800
2008年07月11日 21:24:09
5楼
究竟货架内喷头的是如何满足布水要求的
普通喷头能满足要求吗?
请高手指点
回复
灌水玩
2008年07月12日 06:24:36
6楼
货架底板一般都要求用通透性强的
回复
zhupeng800
2008年07月12日 11:32:29
7楼
货架内喷头形式
回复
jian_cong
2008年07月14日 10:34:21
8楼
现在绝大多数货架内置喷头都是向下的,比较少直立的。
要求内置喷头上方货架层板必须为封闭层板,否则要加挡水板。
另外,靠走道一侧的所有喷头都必须加防护罩,以免叉车碰到喷头。
回复
dashuai1991
2016年07月28日 15:16:33
9楼
向上喷管道比较碍事吧,而且喷头处不能很好的积聚热量,做成下喷,加装集热板很好的解决问题。
回复
zpzjt
2016年07月31日 12:15:18
10楼
limeng327 发表于 2008-7-10 21:49 如果采用直立型的喷头,那么喷头上方的集热板要用装置支起来了,多占用了竖向空间。采用下垂型就方便多了 …我也是这么认为的
回复
waterwold
2016年08月01日 09:21:54
11楼
好资料,学习了
回复

相关推荐