关于地下室车库的防烟分区的疑惑
xuyanzhao
xuyanzhao Lv.3
2008年07月10日 12:01:49
来自于通风排烟
只看楼主

《高规》中规定防烟分区的面积最大做到500平米,负担几个防烟分区时候,排烟机的风量按照最大的分区的120方每平米来计算!而《车库防火规范》中讲到最大防烟分区可以做到2000平米,排烟量按照6次换气量来计算!由于理解不透彻,我就产生了下面几点疑问,望各位师兄弟谈点自己的看法,指出意见: 1:高层地下室车库的是按《高规》执行还是按照《车库防火规范》来执行?我的做法是按照后者执行! 2:《车库防火规范》中提到的最大2000的防烟分区,如果我在一个防火分区分出几个防烟分区

《高规》中规定防烟分区的面积最大做到500平米,负担几个防烟分区时候,排烟机的风量按照最大的分区的120方每平米来计算!
而《车库防火规范》中讲到最大防烟分区可以做到2000平米,排烟量按照6次换气量来计算!
由于理解不透彻,我就产生了下面几点疑问,望各位师兄弟谈点自己的看法,指出意见:
1:高层地下室车库的是按《高规》执行还是按照《车库防火规范》来执行?我的做法是按照后者执行!
2:《车库防火规范》中提到的最大2000的防烟分区,如果我在一个防火分区分出几个防烟分区
来,那么这几个防烟分区的排烟机单独设置还是公用一个排烟机比较好呢?假如是公用一个排烟机,那么排烟机的排烟量是按照总面积来计算,还是按照单独的最大一个排烟分区来计算,如果是,还是按照6次换气量来计算吗?
我认为:《车库防火规范》中对防烟分区的划分与排烟量的计算问题没有说得很清楚!难道是说防烟分区比较大,一般就一个防烟分区就设置一个排烟机?
希望各位能给点意见!
ddwhya
2008年07月10日 12:28:17
2楼
1,先满足高规,在满足车规
2,能共用1个当然好了,节省成本.排烟量按120去计算
回复
xuyanzhao
2008年07月27日 11:52:58
3楼
希望各位有经验的高手能谈谈自己的看法和做法!
回复
toplhc
2008年07月27日 21:16:12
4楼
1、高规4.1.8已经说了,做汽车库你就看《。。。车库防火规范》,所以不存在问题,没矛盾

2、车库最好按照防烟分区设置各自独立的排烟系统,也就是各设系统为推荐做法
如果两防烟分区合用一个排烟系统,那么风量按照总面积6次换气次数计算
回复
qhwsjy01
2010年06月13日 11:14:57
5楼
1.按《。。。车库防火规范》执行
2,按2000平米以下单独设置送排风(烟)
回复
yang1103
2010年06月13日 11:21:36
6楼
1、高规4.1.8已经说了,做汽车库你就看《。。。车库防火规范》,所以不存在问题,没矛盾

2、车库最好按照防烟分区设置各自独立的排烟系统,也就是各设系统为推荐做法
如果两防烟分区合用一个排烟系统,那么风量按照总面积6次换气次数计算

学习了
回复

相关推荐

APP内打开