审图公司说抗震设防烈度小于6度,是否就是不需要进行抗震设计
审图公司说抗震设防烈度小于6度,是否就是不需要进行抗震设计
2楼
6度设防就是最小的了。
抗规5.1.6:
1 6度时的建筑(建造于IV类场地上较高的高层建筑除外),以及生土房屋和木结构房屋等,应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求。
2 6度时建造于IV类场地上较高的高层建筑,7度和7度以上的建筑结构(生土房屋和木结构房屋等除外),应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。
回复
3楼
说得对啊,小于6度就没抗震设计一说了!什么5度是某知名软件生造的名词,6是最低值。
就像喝酒,没喝就是没喝,6就相当于一口,7是一杯,8是一瓶,汶川地震就象喝吐了!
[
本帖最后由 nvslch 于 2008-7-10 13:10 编辑 ]
回复
4楼
6度一下不需要抗震设防,我们说的6度7度是设防烈度。
回复
5楼
倒是经常看到这种说法,感觉和规范不吻合。
回复
6楼
回复