在做一个商场,商场超过多少平方要做排烟呢?商场的一边全是窗,大概400平方米,能自然排烟,不需要机械排烟吗?
在做一个商场,商场超过多少平方要做排烟呢?商场的一边全是窗,大概400平方米,能自然排烟,不需要机械排烟吗?
2楼
距室内最远点距离(30米
这点是必要条件吗?
.用来排烟的外窗的开启面积(商场的2%
还是满足上面一点就可以了呢?谢谢指教
回复
3楼
商 店 建 筑 设 计 规 范
JGJ 48-88
第3.1.10条 营业厅内采用自然通风时,其窗户等开口的有效通风面积,不应小于楼地面面积的1/20,并宜根据具体要求采取有组织通风措施,如不够时应采用机械通风补偿。
第5.2.3条 商店营业厅应根据其规模大小设计通风或空调:
一、小型商店营业厅应有良好的自然通风,如自然通风不能保证卫生条件时,应设置机械通风;
回复
4楼
感谢楼上的分享。:)
回复