2000kW以上的的电器如何供电
bobby_23198159
2008年07月07日 21:12:45
只看楼主

工作中用到一台2400kW的工频电热炉(380V)。不带变压器及电容补偿。请问我该如何配电

工作中用到一台2400kW的工频电热炉(380V)。不带变压器及电容补偿。请问我该如何配电
免费打赏
electricity
2008年07月07日 22:08:22
2楼
难道就不能做成个高压的? 要不整个3150的变压器出母排直接去这个炉子.
回复
lingxuct
2008年07月08日 04:28:21
3楼
支持楼上!3150的变压器出母排直接去这个炉子,再加1200kvar的补偿柜。
回复
qbw4607
2008年07月08日 08:52:21
4楼
大型电炉并不是楼上各位所想象的情况。是退火炉还是冶炼炉?
它应该是一个综合电力控制系统,如果是退火炉,炉体本身分为若干区域,而且均使用温度仪表或者计算机进行自动控制。按照楼主设备情况看,至少应该有10面以上的柜子。
不知道需要做的是柜子的全面设计,还是给成套柜体供电?如果是后者,较为简单,按照设备要求配置变压器及进线即可。一般可使用两台以上变压器。
如果是前者,所涉及的问题不是这里能够讲清楚的。
如果是电阻炉,不需要电容补偿。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2008-7-8 08:55 编辑 ]
回复
hq2005
2008年07月11日 17:17:16
5楼
:Q 高人!
:Q 高人!
回复

相关推荐

APP内打开