求助 VRV 系统调试方面问题
hanger1984
hanger1984 Lv.2
2008年07月07日 19:53:40
来自于热泵工程
只看楼主

现在有一个VRV 系统 ,用的三凌电机的 变频机组,室外机56kW,十台室内机 目前的运行状况:室内机的回风温度降不下来,十台机仅有一台内机(最靠近室外机的那一台)的回风温度为22度(在设定温度为19度,风机高速运转的情况下),而其它的室内机都是25\26度;室外机的高压35.4公斤,低压7.9、排气温度94.9、吸气温度5.6,电流29.7A,额定电流好象是26A多。请教一下高手这可能是哪方面的原因?应该如何解决?

现在有一个VRV 系统 ,用的三凌电机的 变频机组,室外机56kW,十台室内机
目前的运行状况:室内机的回风温度降不下来,十台机仅有一台内机(最靠近室外机的那一台)的回风温度为22度(在设定温度为19度,风机高速运转的情况下),而其它的室内机都是25\26度;室外机的高压35.4公斤,低压7.9、排气温度94.9、吸气温度5.6,电流29.7A,额定电流好象是26A多。请教一下高手这可能是哪方面的原因?应该如何解决?

而且还出现:
1、有时候室外机不会完全启动,两台压缩机仅启动一台,排风温度也不高;室内机的送风温度很高(几乎没制冷)的情况,此时室外机出现结霜(最大的那跟管,应该是回气管吧);但室内机仍有一台的出力能满足要求(最靠近室外机的那一台,回风温度13度)。此时 室外机的高压28.8公斤,低压7.7、排气温度98.1、吸气温度23.9,电流很低;
2、当我只开最远端的4台室内机的时候,室外机的低压仅为5公斤,而且室内机不制冷。
免费打赏
aw100
2008年07月08日 18:01:21
2楼
不知道你测试时的状况,条件。
如果温度不是很高,从数据看好象有超配内机。
我认为你应该与代理商联系,让他们协助解决。
毕竟VRV的各种状况需要比较系统的处理,才能解决好。
回复
克莱门特
2008年07月09日 07:57:36
3楼

谁说容易处理的,如果真的要大修,可要浪费许多冷媒的钱了。
回复

相关推荐

APP内打开