高压柜内分支地线排和联屏地线排选用原则是什么?
xj123456789
2008年07月07日 16:06:50
只看楼主

高压柜内分支地线排和联屏地线排选用原则是什么?各位同行,你们是怎么选的呢?

高压柜内分支地线排和联屏地线排选用原则是什么?
各位同行,你们是怎么选的呢?
免费打赏
lingxuct
2008年07月08日 04:52:48
2楼
能通过最大接地电流而(电动力、热稳定)不影响柜内正常运行。
回复
xj123456789
2008年07月08日 09:20:02
3楼
最大接地电流怎么算呢?
回复
lingxuct
2008年07月08日 12:54:23
4楼
“最大接地电流怎么算呢?”
相电压÷短路回路阻抗
回复
xj123456789
2008年07月10日 15:42:44
5楼
能说得再详细点吗
回复
jsntzhj1976
2008年07月10日 17:17:26
6楼
jk00在好多帖子里面讲过的啊,你可以搜索一下
你可以按该柜子的热稳定电流的86.7%确定接地回路的电流,再按GB3906附录D公式计算选择接地母线的截面.