高压柜内分支地线排和联屏地线排选用原则是什么?各位同行,你们是怎么选的呢?
高压柜内分支地线排和联屏地线排选用原则是什么?
各位同行,你们是怎么选的呢?
2楼
能通过最大接地电流而(电动力、热稳定)不影响柜内正常运行。
回复
3楼
最大接地电流怎么算呢?
回复
4楼
“最大接地电流怎么算呢?”
相电压÷短路回路阻抗
回复
5楼
能说得再详细点吗
回复
6楼
jk00在好多帖子里面讲过的啊,你可以搜索一下
你可以按该柜子的热稳定电流的86.7%确定接地回路的电流,再按GB3906附录D公式计算选择接地母线的截面.