消防水池的储水量的问题!
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年03月10日 10:05:39
只看楼主

一个厂区内,有两个厂房和两个宿舍,都需要设置消火栓.那么消防水池的容积是按一栋楼的水量计算还是四栋楼加到一起计算?谢谢!

一个厂区内,有两个厂房和两个宿舍,都需要设置消火栓.那么消防水池的容积是按一栋楼的水量计算还是四栋楼加到一起计算?
谢谢!
免费打赏
wx8001
2005年03月10日 12:55:29
2楼
an zui da de suan
回复
raxwj
2005年03月10日 13:41:52
3楼
按一幢(用水量最大的)的算,
回复
wf
2005年03月10日 14:53:19
4楼
同意3楼的。
回复
huhu8107
2005年03月10日 16:27:09
5楼
按用水量最大的那栋计算
回复
fhlpps
2005年03月10日 19:24:47
6楼
按用水量最大的那栋计算 ,为何要用消防水池内,管网压力能够满足要求的话就不用设了,或设屋顶水箱,我有些不明白?
回复
giant1860
2005年03月10日 22:52:15
7楼
这样的我认为不也消防水池了
回复
wx8001
2005年03月11日 11:18:03
8楼
我觉得 应该设水池的啊
回复
wamgtt-tt
2005年03月11日 16:14:31
9楼
应该按用水量最大的那栋计算
回复
xiaochuang_ok
2005年03月11日 22:39:21
10楼
水池可以不用设,不过应该按用水量最大的那栋计算

回复