2楼
呵呵,建议楼主回去查一下混凝土结构课本!
多看看书,
回复
3楼
as是指受力钢筋的合力中心到梁外表面的距离,单排就是,混凝土保护层厚度加钢筋的半径
回复
4楼
as是指受力钢筋的合力中心到梁外表面的距离
单排:C+12.5
双排:C+37.5
回复
5楼
受到教育了,顶顶
回复
6楼
as是指受力钢筋的合力中心到梁外表面的距离,单排就是,混凝土保护层厚度加钢筋的半径
一般取30(单排)或45(双排)即可。
啰嗦两句:这个概念是上学的时候就应搞清楚的。这是第一。第二、搞清楚了以后,又不能太执着于数据和条文。毕竟“结构还没娇气到那个地步”!万一哪一次取错了,我相信你的结构也不会因为这点儿问题就垮下来。就是要进得去、出得来!
回复
7楼
楼上说法是对的,但是取值不对,C20的砼,保护层是30+钢筋半径一般取12.5,。双排应取到两排筋中间,一般为30(保护层)+25(下排筋直径)+12.5(两层筋净距一般25,取一半)=67.5
上述钢筋直径因未确定实际配筋,试算时可以按25的直径取,如果确实需要,可以按实际钢筋直径取,否则多出的钢筋直径可作为安全储备。保护层厚度应根据环境类别和砼等级确定
回复
8楼
是这样的
回复
9楼
概念:截面有效高度
截面有效高度h。
在计算梁板受弯构件承载力时,因受压区混凝土开裂后拉力完全由钢筋承担,这时梁能发挥作用的截面高度,应为受拉钢筋截面形心至受压边缘的距离,称为截面的有效高度h。
根据钢筋净距和混凝土保护层最小厚度的规定,并考虑到梁、板常用的钢筋直径(梁设为20mm,板设为10mm),室内正常环境的截面有效高度h。和梁板的高度h有以下关系:
对于梁: h。=h-35mm (一排钢筋)
或 h。=h-60mm (两排钢筋)
对于板 h。=h-20mm
h。=h-(最小保护层厚度+d/2)
其中最小保护层厚度依据环境类别和混凝土强度等级定
d为纵向受力钢筋的直径
一般的,对于梁可取20,板可取10:lol
回复
10楼
还是找本教科书看看,这样你自己就能知道得更全面些。
回复
11楼
as是指受力钢筋的合力中心到梁外表面的距离,单排就是,混凝土保护层厚度加钢筋的半径
回复