剪力墙截面有效高度的问题
tianyuanju
tianyuanju Lv.2
2005年09月09日 23:32:21
只看楼主

在计算相关剪力墙的问题的时候,会涉及到剪力墙截面有效高度hw0,hw0=hw-as’。很多相关参考书都是给一个as’的值,可是相差很大。请问有没有相关规定,可以确定as’的值?

在计算相关剪力墙的问题的时候,会涉及到剪力墙截面有效高度hw0,hw0=hw-as’。
很多相关参考书都是给一个as’的值,可是相差很大。请问有没有相关规定,可以确定as’的值?
免费打赏
ffpeng
2005年09月10日 16:16:08
2楼
as=保护层厚+钢筋直径的一半天。
回复
tianyuanju
2005年09月10日 16:44:48
3楼
可是在孙芳垂的一注专业复习书中,第990页习题6-20中,as取250,难道保护层是二百多?
回复
tanaka_2002
2005年09月11日 21:19:07
4楼
as取250,就是说明保护层是二百多,这是可能的
楼上的兄弟不要把这个保护层和我们平时做框架梁的保护层
混为一谈啊,呵呵,可详参PKPM说明书
回复
tianyuanju
2005年09月11日 22:26:59
5楼
昨天仔细钻研了孙芳垂的书,应该是as’=剪力墙受压区端部钢筋合力点到受压区边缘的距离,可取bw。见868页as’注释。
回复
小小的画图匠
2005年09月12日 12:58:47
6楼

所以会较大
回复