剪力墙截面有效高度到底应该怎么算?那位高手指点一下,规范出处又是哪里?谢谢

剪力墙截面有效高度到底应该怎么算?
那位高手指点一下,
规范出处又是哪里?
谢谢
免费打赏
tan1163
2010年07月25日 20:59:20
2楼
谢谢楼主了。
回复
yanlinyanlin
2010年07月29日 14:11:55
3楼
as=保护层厚+钢筋直径的一半天
回复
yanlinyanlin
2010年07月29日 14:12:44
4楼
回复
yanlinyanlin
2010年07月29日 14:13:18
5楼
剪力墙截面有效高度hw0,hw0=hw-as。
回复
woaitujian
2013年11月06日 12:10:38
6楼
其实我也混乱了,但高规83页说,有效高度=hw-as· as·是剪力墙受压区端部钢筋合力点到受压区边缘的距离。
回复
wisely_05
2014年05月27日 23:49:28
7楼
woaitujian 发表于 2013-11-6 12:10 其实我也混乱了,但高规83页说,有效高度=hw-as· as·是剪力墙受压区端部钢筋合力点到受压区边缘的距离。 …通常情况下,剪力墙受压区端部钢筋合力点到受压区边缘的距离为剪力墙暗柱高hc的一半,即hc/2
回复
haocaizhe
2015年05月18日 09:55:17
8楼
有参考书上说,hw0=hw-as',as'可取bw
回复
sjn2343
2015年05月18日 10:03:57
9楼
:(:(:(:(:(:(
回复
zoujin18
2016年08月20日 10:45:49
10楼
yanlinyanlin 发表于 2010-7-29 14:13 剪力墙截面有效高度hw0,hw0=hw-as。我也觉得是hw0=hw-as。但是高规7.2.8-1条却是hw0=hw-as’。感觉规范有误