本人看看兰定筠的模拟题,发现h0的求法让我迷茫:板厚300mm,保护层厚度25mm,受力钢筋直径12mm,分布钢筋直径10mm,为什么说as=300-(25+10+6)=259mm呢?按照这种求法好像是把分布钢筋放在受力钢筋外侧了啊,感觉不对吧,请大侠们指教!!!
本人看看兰定筠的模拟题,发现h0的求法让我迷茫:板厚300mm,保护层厚度25mm,受力钢筋直径12mm,分布钢筋直径10mm,为什么说as=300-(25+10+6)=259mm呢?按照这种求法好像是把分布钢筋放在受力钢筋外侧了啊,感觉不对吧,请大侠们指教!!!
2楼
你去看看混凝土2010的关于保护层的新规定!
回复
3楼
我看了啊,主要是这个是板啊,分布钢筋在受力筋内侧,应该不用考虑吧,又不是梁的箍筋。受力筋的保护层为25mm,直径12mm,那as=25+12/2=31吧?请大侠指教!
回复
4楼
楼主做的模拟几
回复
5楼
模拟1的第10、11啊,第十题的as和第十一题的cs都让我很是郁闷,这种题考试不应失分啊!求指教!
回复
6楼
楼主,是H0=.....吧
回复
7楼
gb50010-2010混凝土结构设计规范8.2条及其8.2.1第2条文说明
回复
8楼
工程是工程,题目是题目,你只按字面意思做题就是了。题目里提到了分布筋,肯定是要用上的
回复
9楼
h0=h-as 其中as=as=c +箍筋直径+d /2
回复
10楼
蓝的算法应该是按照旧规定算的。
回复
11楼
说的都很对。
回复