12楼
晕,这个问题还是楼主自己查书吧
回复
13楼
多看看书
回复
14楼
这位仁兄的建议很值得参考,补充两句。as是指钢筋受力中心至混凝土外表皮距离,是由保护层(cover),箍筋(links)直径及箍筋至主受力钢筋中心距离构成,具体情况具体分析了。在设计时可以先取一个估算的值。估算的前提是,概念清晰。
回复
15楼
还是不太明白
比如梁高300
上部纵筋直径12下部纵筋直径20,箍筋直径6,请问,这个梁的有效高度是多少
回复
16楼
验算下部纵筋时
ho=300-25-20/2=265(25为保护层厚度)
验算上部纵筋时
ho=300-25-12/2=269(25为保护层厚度),注意你这个地方写的12钢筋通常只是架立筋才这么小,与上部受力负筋要有区别.
回复
17楼
你好我想问一下35是怎么来的啊
回复
18楼
:L懂了。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
19楼
都快忘光了,这问题深奥啊啊
回复
20楼
已经还给老师了- -
回复
21楼
假设双排钢筋间距为s,混凝土保护层厚度为c,纵向钢筋直径为d,箍筋直径为d1,梁高(或者板厚)为h,截面的有效高度h0计算如下:
对于梁 h0=h-(c+d/2+d1) (一排钢筋)
h0=h-(c+d/2+s/2+d1) (两排钢筋)
对于板 h0=h-(c+d/2)
回复