18.8KW电焊机选用多大的变压器
zy628
zy628 Lv.3
2008年06月30日 11:21:14
来自于变压器
只看楼主

18.8KW电焊机选用多大的变压器,咋计算啊。谢谢

18.8KW电焊机选用多大的变压器,咋计算啊。谢谢
免费打赏
zy628
2008年06月30日 11:30:44
2楼
10台电焊机的 帮帮忙吧:)
回复
tanggang_8888
2008年06月30日 12:09:16
3楼
500KVA的变压器够了的,当然,要看你是不是同时开,不然还可以小很多啊.
回复
c283434618
2008年06月30日 17:45:28
4楼
等效三相负荷:Pd=3*Puv =3*(18.8*3)=170KW(当Puv=Pvw)
需要系数为0.5 P30=Pd*0.5=170*0.5=85KW
Q30=P30/0.6=142KVA
变压器容量Q=142/0.7=200KVA

本人的理解
回复
guo250043840
2008年06月30日 19:39:04
5楼
先说一下 电焊机的计量单位应该是KVA吧 这样的话 你应该能计算了吧
回复
lingxuct
2008年06月30日 19:46:03
6楼

我感觉是不是有点......................................................,10台18.8KVA焊机,又不是188KW的一台电动机,不需要考虑起动电流,如果只有这些负载,200KVA变压器足也!
我感觉奇怪,为什么只有这电焊机,且要另装变压器?只用电焊机就可解决问题,这样的施工场所极少见的!