请教各位! 我想用630 KVA 的变压器供1台800KVA的单相380 V的闪光电焊机(暂载率50%,功率因素0.45)和3台30KV的电机行吗?怎么计算? 总开关选多大?
请教各位! 我想用630 KVA 的变压器供1台800KVA的单相380 V的闪光电焊机(暂载率50%,功率因素0.45)和3台30KV的电机行吗?怎么计算? 总开关选多大?
2楼
小蛇吞大象呀!这个不中,兄弟!
回复
3楼
1、“630 KVA 的变压器供1台800KVA的单相380 V的闪光电焊机”。800KVA,不行的。
2、“3台30KV的电机”。??30KV的电机???
回复
4楼
理论上是绝对不行的!!但现场使用是没有问题的,电焊机与电动机绝对不能同时使用!!!-----------630 KVA 的变压器有点过载运行--------没有问题的!总开关选用1250A以上的!!
回复
5楼
为什么不采用三相电焊机呢,那就没事了,电焊机一般都不是连续最大功率运行的,630的变压器带800的电焊机没一点问题,变压器短时超负荷1.5倍没一点问题,只是要把高低压保护电流选大一些,比如低压选1500A的断路器,高压整定电流80A.
回复
6楼
不会错吧,“800KVA的单相380 V的闪光电焊机”?焊什么的?!
80KVA的焊机已经非常大了,800KVA还单相?设计这焊机的人肯定是白痴!
回复
7楼
非常同意楼上的意见。如果真有800Kva的单相设备的话,630KVA变压器肯定带不动的,就算能超负荷150%运行,其允许相电流才多大,而单相800KVA设备相电流又该有多大?
回复
8楼
800KVA相当于.每相电流2105A.
630KVA的额定电流 909A.
说没有问题的同志.一定是没有看明白题目就说出了答案.
回复
9楼
原帖由
ac20 于 2008-6-30 06:44 发表
800KVA相当于.每相电流2105A.
630KVA的额定电流 909A.
看看电流吧 不合适的
回复