本工程不考虑空调,只考虑防排烟和通风系统,请教高人指点一下!
本工程不考虑空调,只考虑防排烟和通风系统,请教高人指点一下!
2楼
影剧院观众厅的排烟量不是按面积乘60,而是分别按面积乘90与13次/h换气计算,两者取大值。电影院规范和剧场规范里面对此有专门说明。
排风我建议做双速风机或两台风机并联,小的风量按空调新风量来取,大的风量按过渡季节全面通风换气来取。放电影的过程中运行小的系统。电影院在两场电影之间可能有一二十分钟的换场时间,这段时间运行大系统,用不到十分钟的时间把观众厅空气全部换一遍,那么下一场的观众会感觉好很多。
回复
3楼
谢谢楼上两位的回答,懂了一点!
有不懂的我再来问,不要闲烦啊:P
回复
4楼
留个记号
继续学习:lol :lol
回复
5楼
“换场通风”主要是指剧场,电影院并不是必须的,电影院主要是针对过渡季节需要加大通风量。管理正规的电影院都会禁止观众吸烟和自带食物,空气一般不会很污浊,所以不强调换场通风。但是社会上经营的剧场喜欢搞活动,观众又吃又喝又吸烟的,舞台上还可能搞烟雾效果,有可能搞得乌烟瘴气,那就需要换场通风了。
回复
6楼
并联好,双速噪音大,且低速的时候,功率也不小:lol
回复
7楼
几点疑问:
1..排烟量的计算法确实存在 按面积*90与13次换气之间取大值的说法,但影剧院规范正文中未找到这一条,是不是条文解释中说的?
2.有经验是超过9m净高的观众厅都是用的13次换气来计算排烟量。
3.排风能否只做小风量的?而且为了保证室内正压,一般貌似是取新风量的85%作为排风量。
回复
8楼
在影院规范的第六章防火里面有说明。
回复
9楼
本帖最后由 guiguai510 于 2013-8-1 16:44 编辑 babby21 发表于 2012-6-2 16:35 几点疑问:1..排烟量的计算法确实存在 按面积*90与13次换气之间取大值的说法,但影剧院规范正文中未找到这 …1.在条文说明里。2.有没有电影院通风排烟的图纸借俺参考下哈
回复
10楼
学习了,:)
回复
11楼
新手学习了 问:每个观影厅设置一个排烟系统和一个补风系统么?一套空调系统?
回复