照明线路所带的照明灯具原设计是按COSO=0。95计算,但施工后甲方将灯具采用电感式,功率因数只有0。4左右,使用后发现原计算电流只有8A,现实测电流20。0A,空气开关及线路非常热,现请各位大师提供解决方案。要求经济实用。不胜感激!!!!!!!!!!