请教大家一下,给排水规范上有给排水中水管的水力计算公式,和空调中的完全不一样,而且计算了一下,相差很大,为什么这样,谢谢
请教大家一下,给排水规范上有给排水中水管的水力计算公式,和空调中的完全不一样,而且计算了一下,相差很大,为什么这样,谢谢
2楼
首先你要明白,给排水为肺循环系统,而空调冷水系统为循环系统
回复
3楼
谢谢两位,能不能在理论上再说得透彻些:)
回复
4楼
估计给排水的计算不需要太准确,差不多就行了,而暖通中往往对准确要求更高,所以暖通的更细一些。
回复
5楼
给排水是开式系统啊,不像空调系统这样的闭式系统啊,公式不能一起用啊
回复
6楼
是的空调和给排水是不同的系统,水力计算时不一样的。不可混用:lol
回复
7楼
给排水以非循环开式系统为多,很多情况下,水泵是工作在‘抽吸’运行工况下,气蚀问题相对更突出,对水泵的安全吸程有严格要求。在运行过程中,由于水位的不同导致的扬程流量变化也比较明显。
而空调中的水系统一般分为冷却水系统和冷冻水系统。
其中,大部分冷却水系统属于开式循环系统,水泵的吸水状态属于‘自灌式’(绝大多数情况下,冷却塔的位置高于水泵),吸水条件相对更好。而且冷却水系统在运行中的扬程流量的变化不大,工况比较稳定。
冷冻水系统是闭式循环系统,水泵的工作状态一般也不是‘抽吸式’。
冷冻水闭式系统对于水温变化以及排气方面,都必须要有专门的应对措施。
回复
8楼
给排水是要考虑高差,属于开始系统。而空调属于闭式系统,不用考虑高度差带来的压头
回复
9楼
给排水设计手册中阀门的分类使用方法都跟空调不一样,局部阻力系数当然不同了……
另外空调对水温有限制,给排水对水量有限制,设计基准点不同。
回复