1250KVA变压器,低压660V能直接启动190KW电动机吗
lyjabc535
lyjabc535 Lv.4
2008年06月26日 18:38:54
来自于变压器
只看楼主

由要做660V升级改造,不知道1250KVA变压器,低压660V能不能直接启动190KW电动机

由要做660V升级改造,不知道1250KVA变压器,低压660V能不能直接启动190KW电动机
免费打赏
xianliangli
2008年06月26日 20:12:55
2楼
电动机容量占变压器容量的15.2%,如果只有这一台大电动机的话基本上没问题!

[ 本帖最后由 xianliangli 于 2008-6-26 20:15 编辑 ]
回复
qbw4607
2008年06月26日 20:34:02
3楼
没有问题的啦,类似情况我们这里多多。
1250KVA变压器带数台160,200KW,等等,直接启动,运行十年了,不过是380系统。
回复
lyjabc535
2008年06月26日 20:45:30
4楼
非常感谢各位朋友!!!!
回复
加肥猫
2008年06月29日 11:39:33
5楼
没什么问题,但同时启动设备应有限制
回复
fby139
2008年06月29日 17:25:52
6楼
从经验来说,没有问题,如果要严谨一点的话就要计算启动压降(需考虑变压器负载率),我们现在做设计时都要计算。
回复

相关推荐

APP内打开