求助扶壁式挡土墙的计算方法及算例,我找了一些书都没有看见扶壁式挡土墙的详细算例,我用理正软件的挡土墙设计计算算出来感觉有些不对,想找一个算例来看看,因为是第一次做,请个位大虾指导一下,最好是铁路方面的算例,

求助扶壁式挡土墙的计算方法及算例,我找了一些书都没有看见扶壁式挡土墙的详细算例,我用理正软件的挡土墙设计计算算出来感觉有些不对,想找一个算例来看看,因为是第一次做,请个位大虾指导一下,最好是铁路方面的算例,
免费打赏
zcqzcq0
2009年06月02日 19:57:21
2楼
武汉理工大学的特种结构教材里面 有,二手书店里应该可以买到
回复
hth_1059
2009年11月12日 17:20:25
3楼
普通高等教育“十一五”规划教材 特种结构

作者:黄太华 主编
出版社:中国电力出版社 出版日期:2009年8月
页数:228 装帧:平装
开本:16 版次:1
商品编号:2250628 ISBN:750838990 定价:24元
回复
hth_1059
2009年11月12日 17:21:16
4楼
武汉理工大学的特种结构教材

错误较多
使用要小心
回复
hth_1059
2009年11月22日 22:36:30
5楼
扶壁式挡土墙的扶壁设计难度较大。
回复
hth_1059
2009年11月24日 23:52:16
6楼
文件为DOC格式,无法上传;有别的方式吗?
回复
hth_1059
2009年11月24日 23:52:53
7楼
扶壁式挡土墙算例
某工程要求挡土高度为8.3m,墙后地面均布荷载标准值按 考虑,墙后填土为砂类土,填土的内摩擦角标准值 ,填土重度 ,墙后填土水平,无地下水。地基为粘性土,孔隙比 ,液性指数 ,地基承载力特征值 ,地基土重度 。根据挡土墙所处的地理位置及墙高等因素综合考虑,选择采用扶壁式挡土墙,挡土墙安全等级为二级,试设计该挡土墙。
回复
hth_1059
2009年11月24日 23:53:21
8楼
解: 属坚硬粘性土,土对挡土墙基底的摩擦系数 ,取 。查规范得 、 。
1) 主要尺寸的拟定
为保证基础埋深大于0.5m,取d=0.7m,挡土墙总高H=8.3m+d=9m。两扶壁净距 取挡墙高度的1/3~1/4,可取 ,取 。
用墙踵的竖直面作为假想墙背,计算得主动土压力系数


根据抗滑移稳定要求,按式(3-6)计算得:
,取 ,其中B2=0.30m,B3=4.50m。



计算结果为负数说明若仅为了保证稳定性的要求不需设置墙趾板,但为了减少墙踵板配筋及使地基反力趋于均匀,取B1=0.60m。


图3. 18 挡土墙基本尺寸
回复
hth_1059
2009年11月24日 23:53:51
9楼
2) 土压力计算
由于填土表面水平,第一破裂面与铅垂面夹角

第二破裂面与铅垂面的夹角 。
墙顶A与墙踵C连线AC与铅垂面的夹角
因为 ,因此,不会在土体中出现第二破裂面,AC连线为实际破裂面。按库伦理论计算土压力。
, , 。
回复
hth_1059
2009年11月24日 23:54:30
10楼
3) 自重与填土重力
a、 立板+底板自重
钢筋混凝土标准重度 ,其自重为:





b.填土重及地面均布荷载总量





墙身自重计算时,扶壁自重按填土计算,另墙趾上少量填土重量略去不计导致各项验算稍偏安全。
4) 抗倾覆稳定验算
稳定力矩:





倾覆力矩:




满足抗倾覆稳定性要求。
5) 抗滑移稳定性
竖向力之和:

抗滑力:
滑移力:

满足抗滑移稳定性要求。
6) 地基承载力验算
按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合,各分项系数取1.0。
欲求基底偏心距 ,先计算总竖向力到墙趾的距离:




地基承载力修正值计算:




地基压力计算:



由于 ,则 时必然满足 。
7)结构设计
采用C25混凝土和HRB335级钢筋, , , 。
⑴立板设计
a. 土压力计算
立板荷载均考虑墙后静止土压力。由于土体不存在滑动趋势,且墙面光滑,则静止土压力为水平方向。

图3. 19立板荷载图
b. 将立板划分为上、下两部分,在离底板顶面1.5Ln=1.5×3.00=4.50m高度以下的立板,可视为三边固定一边自由的双向板;离底板顶面4500mm高度以上的部分视为沿高度方向划分为单位高的水平板带,以扶壁为支撑,按水平单向连续板计算。现以距墙底4.5~5.5m(即距墙顶4.2~3.2m)区间的立板为例进行计算。距离墙顶0~3.2m区间的立板计算可参照进行。
对于砂性土



,简化公式适用

取 ,
选用 12@200


,取
由于计算的配筋低于最小配筋,故简化公式适用。
选用 12@200



混凝土的抗剪能力满足要求,不需配置腹筋。

U型筋计算

上式计算出的 为每延米单肢U型筋的截面积。配 10@250, 的U型筋,开口方向朝向墙背,水平放置。
距墙底0~4.5m(即距墙顶8.7~4.2m)区间按三边固定,上边缘自由的矩形板计算。

图3. 20立板较下部分荷载图
可将荷载简化为一三角形荷载和一矩形荷载的叠加,查表计算。





取 ,由于计算的配筋低于最小配筋,故简化公式适用。
选用 12@200





取 ,由于计算的配筋低于最小配筋,故简化公式适用。
选用 12@200





,简化公式适用

选用 12@150 。
同理,可计算 、 、 及其对应的 、 、 ,配筋最大值应为 ,其他配筋均小于最小配筋率。
⑵底板设计






图3. 21 底板基底应力分布图



a. 墙趾板端部弯矩与剪力
按式(3-15):







,简化公式适用。

选用 12@180 。
按式(3-13):



,板厚满足抗剪要求。
b.墙踵板计算

,按三边固定,一边自由的双向板计算。












图3. 22 墙踵板荷载计算图

可简化为一个矩形荷载和一个三角形荷载,计算方法类似于立板的距墙底0~4.5m(即距墙顶8.7~4.2m)区间。本例仅选用 、 及 、 进行计算,其它内力及配筋计算读者可参照进行。
图3. 23中的荷载可简化为一个三角形荷载 和一个矩形荷载 。


由于弯矩计算值均太小,无配筋计算的必要,均按构造配筋。
⑵扶壁设计
立板在扶壁与墙踵板交接处的铰线应不为45º,该铰线与水平线的夹角应略小于45º,但为设计方便,将其按45º计算,这样做的计算结果将稍偏小。土压力的作用线临底板处应力为外凸的曲线,亦为计算的方便将其取为虚线所示的直线,亦使计算结果稍微偏小。

cof1578401298012:看不到公式呀急急急,在哪儿能有例题呢,求题

回复
hth_1059
2009年11月24日 23:55:12
11楼
图3. 24 扶壁土压应力分布图










,简化公式适用


,故按最小配筋率配筋,取
,故扶壁混凝土的抗剪能力即能满足抗剪要求,不必配置抗剪腹筋。

图3. 25 扶壁式挡墙配筋图
回复